Цитата(Murman @ 7.12.2016, 10:17)

СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляции и кондиционирование.
Приложение Л.
Л.2 Толщину листовой стали для воздуховодов, по которым перемещается воздух температурой не выше 80 °С, следует принимать, мм, не более:
для воздуховодов круглого сечения - диаметром, мм:
до 200 включительно 0,5
от 250 до 450 » 0,6
» 500 » 800 » 0,7
» 900 » 1250 » 1,0
» 1400 » 1600 » 1,2
» 1800 » 2000 » 1,4
для воздуховодов прямоугольного сечения - размером большей стороны, мм:
до 250 включительно 0,5
от 300 до 1000 » 0,7
» 1250 » 2000 » 0,9
Ключевое слово-"не более". А поэтому, думаю, можно принимать толщину менее указанной при соблюдении прочностных характеристик изделия, то бишь воздуховода.