Наша фирма на текущий момент обсчитывает один спорт комплекс с бассейном.
Так вот столкнулись с ВВ толщиной 1.4мм применяется она от приточек типа КЦКП-25, КЦКП-20, КЦКП-5.
На сколько обосновано применение данной толщины?
Murman
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляции и кондиционирование.

Приложение Л.

Л.2 Толщину листовой стали для воздуховодов, по которым перемещается воздух температурой не выше 80 °С, следует принимать, мм, не более:
для воздуховодов круглого сечения - диаметром, мм:
до 200 включительно 0,5
от 250 до 450 » 0,6
» 500 » 800 » 0,7
» 900 » 1250 » 1,0
» 1400 » 1600 » 1,2
» 1800 » 2000 » 1,4
для воздуховодов прямоугольного сечения - размером большей стороны, мм:
до 250 включительно 0,5
от 300 до 1000 » 0,7
» 1250 » 2000 » 0,9
ast
Цитата(Murman @ 7.12.2016, 10:17) *
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляции и кондиционирование.

Приложение Л.

Л.2 Толщину листовой стали для воздуховодов, по которым перемещается воздух температурой не выше 80 °С, следует принимать, мм, не более:
для воздуховодов круглого сечения - диаметром, мм:
до 200 включительно 0,5
от 250 до 450 » 0,6
» 500 » 800 » 0,7
» 900 » 1250 » 1,0
» 1400 » 1600 » 1,2
» 1800 » 2000 » 1,4
для воздуховодов прямоугольного сечения - размером большей стороны, мм:
до 250 включительно 0,5
от 300 до 1000 » 0,7
» 1250 » 2000 » 0,9

Ключевое слово-"не более". А поэтому, думаю, можно принимать толщину менее указанной при соблюдении прочностных характеристик изделия, то бишь воздуховода.
na-nebo
Толщина 1,4 мм вполне возможна и даже необходима!

Указываемая в приложениях к СП толщина стали определена, исходя из напора не более 1000 Па. Поэтому, если ваши системы развивают большее давление, то необходимо подбирать толщину стали по расчету.

Вот к примеру (см. расчет), для системы с 2000 Па, при расстоянии между фланцами 625 мм, воздуховод может быть 1500 мм. Для него прогиб будет допустимый (до 20 мм).
Но если расстояние между фланцами 1,25 м, то уже воздуховод с шириной 700 мм уже не пройдет по прогибам.